Tørking av bunkere/fjellanlegg, fuktstyrt lufting

Informasjon fra og om krigshistoriske museer og restaurering av krigsminner.

Moderators: Stutzpunkt, KOS

Post Reply
cepe
Posts: 147
Joined: 11 May 2006 19:21
Location: Oslo
Contact:

Tørking av bunkere/fjellanlegg, fuktstyrt lufting

Post by cepe »

Gjennom en forening jeg er medlem i disponerte vi for noen år siden en av sivilforsvarets fjellhaller. Vi skulle lagre noen biler der men det var jæ..... fuktig :oops: :oops: :-( . Tidligere bruker av anlegget hadde et 90+kW elektrisk varmevifteanlegg der men vi hadde ikke økonomisk mulighet til å kjøre det varmeanlegget. Og å installere tørkemaksiner var heller ikke aktuelt pga. kostnaden, innkjøp og drift.

Hensikten var å få ned relativ fuktighet i bunkeren/fjellet. Da må man transportere fuktigheten ut. Det kan man gjøre med vifter, men risikoen er å blåse fuktighet inn på varme fuktige dager når det er kaldt i bunkeren/fjellet (da regner det innendørs :-( ). Fjellanlegget holdt 5-10C hele året. Fjellet har enorm varmekapasitet.

Løsningen ble fuktighetsstyrte vifter. NB! Styrt av absolutt fuktighet. Dvs. når luften ute innholder mindre vann en luften inne så kjører viftene. Ellers ikke. Da transporter viftene alltid vann ut av fjellet/bunkeren. Relativ fuktigheten vil gå ned så lenge viftene kjøres uavhengig av om det er varmere eller kaldere ute enn i bukeren/fjellet.

Det går ikke an å måle absolutt fuktighet direkte (for en rimelig penge) så jeg bygde en løsning med en PC og noen A/D-convertere og to relativ fuktighetssensorer og termperaturmålere og litt matematikk som styrte 4 stk. 220V aksialvifter á 400m3/h fra Pabst. Litt hårete, men fungerte noen år. Totalt <1kW strømforbruk.

Dette reduserte fuktigheten i fjellet vesentlig unntatt perioden medio juni til medio september. I sommerperioden ble fuktigheten i fjellet noe redusert, men det er da avhengig at det er noen perioder med lav absolutt luftfuktighet i løpet av døgnet. Over året (2001) gikk viftene i 63% av tiden i fjellanlegget (i Oslo området).

PC-løsningen fungerte en stund og av andre grunner fikk vi ikke lenger låne fjellhallen.

Nå har jeg reimplementert denne løsingen basert på et arduino kort og mye billigere kombinerte fukt/temp-sensorer for moro skyld.

Hvis dette konseptet er av interesse for noen som ønsker å redusere fukt i en bunker for en rimelig penge så gi beskjed.

--cepe
Last edited by cepe on 06 May 2013 17:18, edited 1 time in total.
ettori
Posts: 455
Joined: 14 Aug 2012 17:08
Location: Klepp

Re: Tørking av bunkere/fjellanlegg, fuktstyrt lufting

Post by ettori »

Spennende ide som må kunne brukes av flere.
Post Reply